高品質門窗具備的十大亮點:
一、密閉性要求
1. 角部密封條(膠角):密封條應避免轉角拚接,應將轉角處密封條設計成90度整體式膠角。
2. 框扇密封條:開啟扇部位宜設計三道密封膠條,分別為主密封膠條、扇壓邊膠條和框壓邊膠條。
二、防滲漏要求
1.外窗必須設置排水通道、排水口、排氣孔(氣壓平衡孔),排出窗框扇內積水。排水口外側應設扣蓋,防止強風將雨水、灰塵吹入窗扇。
2. 隔熱條宜采用C型構造,與內外鋁型材複合後在同一個水平麵上,避免隔熱條處積水造成滲漏、腐蝕隱患。同時可增加隔熱條長度,提高熱工性能。
3.門窗洞口尺寸:結構洞口預留不應過大,避免封堵困難造成滲漏隱患。
4.企口:窗洞因為特殊原因,如外牆為石材幕牆,洞口預留尺寸大,結構洞口建議做企口,企口應與混凝土牆同時澆築。
5.外窗台板:外牆材料為塗料的建築,建議采用金屬窗台板。金屬窗台板內側應壓入窗框,外側突出牆麵做滴水。
6. 窗框與結構洞口:窗框宜立中安裝,如靠外側安裝,應向內收進20mm,防止結構施工誤差導致窗框安裝在結構外皮以外,造成雨水滲漏。
三、 框扇結構要求
1. 組角:組角是關係到門窗整體性的重要工序。
抹膠工藝:一般情況下應采用角碼 抹組角膠工藝,窗角禁止未抹膠即擠壓成型。
注膠工藝:組角亦可采用角碼 導膠槽 注膠孔 雙組份注膠 角片工藝,保證角部強度要求,確保門窗成品在運輸、安裝後無變形移位現象的出現。
四、保溫隔熱要求
1. 型材的腔體設計:型材應采用多腔體結構,減少熱量的(de)流失,同時應使外窗隔熱構件上下共麵,形成整體隔熱麵,消除冷橋,阻斷熱量流失通道。
2. 玻璃安裝槽內宜安裝隔熱膠條:增加空氣腔室的數量,降低中空玻璃四周與型材之間的熱量損失,提高整窗的保溫效果。
3. 窗扇應采用T型隔熱條設計:窗扇隔熱條設計為T型,與中間膠條搭接,實現扇框連接處冷熱分區。禁止將中間膠條直接搭在扇的鋁型材上。
4. 玻璃暖邊條:雙層中空玻璃空腔四周宜設置暖邊條,阻斷玻璃空腔散熱通道。
5.在傳熱係數要求高的地域,可根據項目定位,在型材隔熱腔體內增加保溫隔熱材料,滿足K值要求。
6. 外門:住宅首層住戶通向花園的外平開門應設門檻,禁止不設門檻,門底部用毛刷封閉。住宅首層住戶通向花園的雙扇平開外門,關閉後兩扇應咬合搭接,禁止中間留縫用毛刷封閉。
五、安全技術要求
1. 玻璃扣條:玻璃扣條應安裝在室內一側,禁止將內開窗翻轉成外開窗使扣條安裝在室外一側,保證防盜、安全、玻璃更換的要求,不留滲漏隱患。
錯誤做法:內開窗翻轉成外開窗,扣條安裝在室外一側。
正確做法:外開窗,扣條在內側
2. 鎖點:為提高外窗抗風壓強度及防盜性能,外窗應采用多點鎖。鎖點設置應滿足五金廠家設計安裝手冊要求。
3. 單元入口外門尺寸不應過大,以保證合頁等五金配件的可靠性,避免產生安全事故。
六、附框施工
1.附框外側與牆體間的縫隙應均勻,宜控製在10~15 mm。附框采用固定安裝位置應滿足:角部的距離不應大於150mm,其餘部位的固定片中心距不應大於500mm,固定點與牆體固定點的中心位置至牆體邊緣距離不應小於50mm。
2.附框塞口:鋼副框與主體結構之間縫隙應采用幹硬性水泥砂漿填塞,確保密實、嚴禁采用發泡劑填充。外側做“α角(八字)”。塗刷1.2厚防水塗料。
七、主框扇安裝施工
主框與窗扇在工廠加工完成並組裝,可以提高加工精度,從而提升整窗的氣密性、水密性。
1.塞口完成後,按設計圖紙檢查核對窗規格、型號開啟形式、開啟方向、安裝孔方位及組合附件等,如發現有變形者嚴禁安裝上牆。
2.用規整的墊片保證鋁合金窗框與鋼副框之間間隙≤10,並使周邊間隙均勻。
3.校核鋁合金窗框的正側麵的垂直度、水平度對角線,合格後及時進行報驗及評定。
4.主框清理和打外框膠
4.1.按規定領用指定顏色的中性矽酮耐厚密封膠將牆與門窗連接部位10mm範圍用毛刷、幹布清掃幹淨,貼好美紋紙,打膠,並用手或工具抹平,撕下美紋紙,進行局部調整。
4.2.注意:外牆為塗料飾麵時,外框膠應與塗料基層粘結;外牆飾麵為石材、牆磚、鋁板材料時,外牆飾麵材料不能與窗框頂死,易預留2-3mm縫隙後打窗框膠。
八、玻璃安裝
1.玻璃安裝應符合下列要求:
1.1玻璃不得與玻璃槽直接接觸,並應在玻璃四邊墊上不同厚度的墊塊。
1.2將玻璃裝入框扇內,然後用金屬扣條將其固定。
1.3鋁合金窗扣條兩端90°(或45°)拚接,安裝要保證平整、均勻。
2.玻璃固定采用雙麵打膠方式,應將扣條、外框打膠麵、玻璃表麵用幹布擦拭幹淨再打膠,打膠後靜置48小時。
3.采用成品膠條:先安裝膠角,膠條的長度比實際長度長2~3mm,以防膠條老化後收縮。用專用膠水將膠角與膠條黏貼成整體;嚴禁選用將膠條剪出45°角(不斷開)粘結的方式。
九、五金安裝
1.傳動部分應在工廠安裝完成。
2.五金和輔料:安裝傳動執手鎖;安裝平開門鎖;安裝完畢應將鑰匙按序號做上標記。
3.作業標準和檢驗方法:固定牢固,開關靈活,位置正確。
十、成品保護
1.產品出廠時對鋁材表麵應覆膜保護,框扇上應綁滿保護帶。
2.鋁合金門窗框扇在安裝時拆除原包裝紙,一旦安裝校正固定後,應及時在下口部分安裝保護扣蓋(能起到抗砸、抗衝擊作用,材料項目自定),重新將鋁合金主框、窗扇框用保護帶保護好,以防濺射的砂漿腐蝕和室外雨水及汙物汙染。
3.安裝玻璃前拆除原有保護扣蓋及保護帶,玻璃安裝完畢後對玻璃進行貼膜保護,如果外立麵還涉及焊接施工玻璃外側宜采用塗刷水溶性大白塗料。
4.鋁合金門(推拉、內外開),門扇安裝應安排在最後施工,施工過程期間,門下口必須進行硬質防護,防止施工過程中對門下口破壞變形。